最近由玩家 miklschmidt 发现了一个klipper的重大bug。 在使用探针,bltouch,接近开关,限位开关等形式的的调平探测器,会累积触发位置和停止位置的误差。 就会导致网床构建的结果中出现一边高一边低的情况。 这个bug不是百分百触发,但是在导程4mm的丝杆上,使用64微步和3mm的探测速度几乎可以百分百触发。 这可能也解释了为什么部分机子怎么调平都很难的问题。 目前这个bug已经提交等待解决。 目前可行的解决办法: 1、降低微步:(多z保持一致)
2、减少探测样本数量:
3、更换为涡流探测比如biqu的eddy或者beacon。 |